Tja da leidige FI Problem (RCD)...
natürlich immer den FI raushaut
Wasserkocher in der falschen Dose
Und ja wir haben auch unterschiedliche Kreise
das Problem ist der Elektriker und nicht der Wasserkochen, es gibt so viele Pappnasen-Elektriker die nicht wissen wie ein FI funktioniert.
Und schon gar nicht wie man ihn richtig einbaut und dann auch fachkundig prüft.
Beim euren Wasserkochern löst nicht der Fehlerstrom den FI aus, sondern Überlast, der FI ist auch gleichzeitig eine Sicherung.
Da steht nämlich immer auch die Max. Ampere Zahl drauf, 20, 40,63 A.
Je größer und je mehr FI umso teurer und geiz is Geil. Also weden 5-10 Stromkreise auf einen FI geklemmt, und dann passiert halt Überlast.
Auf einen 40A FI 5 Stromkreise a 16A klemmen geht schon irgendwie, sollte aber nicht gemacht werden.
Und dann gibt es noch das Problem der vielen Schaltnetzteile, dafür gibt es spezielle FI Typen,. Es gibt zB. von ABB Typ, A, AP-R, B, B+ und F. je nach Geräten die angeschlossen werden mus man das auswählen. Typ A ist der billigste, Augen zu und rein damit.
Für die Industrie nimmt mann wegen der Maschinen meist 300mA FI, statt der Haushalts-FI mit 30 mA, da muß aber der Erdwiderstand passend sein und das koste Geld weil mann viele Meter Edelstahlerdband im Boden versenken muß.
10 mal im Jahr habe ich Leute Im Repariercafe die mir erklären dass ihr Elektrogerät den FI auslößt, ja Murksige Hauselektrik, das Gerät ist bisher immer Ok gewesen in der Prüfung. VDE Test 0701/0702, BGVA2